三相三线电源(无接地线)如何变为三相四线制电源?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/26 03:51:39
各位师傅。我们这里是农村。电力公司供的是三相三线制的动力电源。我现在需要用该电源改接220v 照明电源。零线应该如何取。求答。" 的问答。
如果人为安装一个接地线作为零线,再通过一个三相四线漏电保护器接三相电机和照明灯是否可行?如可行,接地体如何设计? 这样安装是否存在偷电嫌疑? 接地体如何设计?这样安装有什么隐患?

最好新拉零线过来。
如果距离太远,则可以考虑自己埋设一根地线,作为零线使用。但是这个埋地线一定要埋设得很好,接地电阻应小于4欧姆,否则会有较大的接地压降,那样会降低220V的电压。

如果人为安装一个接地线作为零线,可以通过一个三相四线漏电保护器接三相电机和照明灯的。注意三根火线和那根地线,都要穿过漏电保护器才可以。
接地体的埋设应该很深,周围湿润,接地体与大地的接触面足够大,接地体周围的土壤加些盐,以减阻,也可以多组接地体并联使用,总之接地电阻越小越好。
这种接法与偷电无关,只是安全性能不好。

可以人工作出一个中性点来。做法:用三个等值的电阻或三个等值的电抗连成星形接到三相三线的电路上,那个中性点就可以作为零线来用了。
注意,照明负载应该尽可能配置成三相,并且平衡。所述的电阻或电抗的值应该比较小,否则,接入的负载如果不平衡的话,负载所得到的电压会偏离平衡值,就是偏离220V较大。
三个等值的电抗,可以是三个单独的电抗线圈,最好是用三相铁心绕制三相绕组,类似于通常的三相变压器的二次绕组。

据我所知,这需要用变压器来转换,因为三相三线制电源是380V,三相四线制电源是220V,电压不同。零线应该是从220V那一端引出来。

不是的,是正常用电。三相四线其中有一条是零线可以接220V的照明