电气工程 变压器,配电柜,的地沟问题!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 13:21:42
电气工程 变压器,配电柜,的地沟问题!

变压器,配电柜 下面都是搞一系列地沟连接起来,是不是进线用的?下进上出是吗??那地沟的设置布置是怎么的,它的大小呀,和设备和强的距离呀,它的布置是不是和和上面的桥架对应的

??

变压器、配电柜下面有地沟连接,这是敷设电缆用的。与上进下出,或者上出下进没有关系。只要你使用的开关柜需要有电缆从下面引出,就得设置此电缆沟。电缆沟内设置电缆架,电缆架上敷设电缆,电缆从变压器引出到开关柜,再通过开关柜分配到各个负荷,不是通过上面的架空电缆桥架,就是通过地下的电缆沟,具体视开关柜出线方式而定。
开关柜下的电缆沟尺寸一般净空为800×800mm,当空间有限时,也可以采用600×600mm净空。电缆沟在开关柜的下方靠后一点,便于电缆敷设施工。电缆沟与墙应当有800mm的空间,以便巡视维护人员通过,个别区域如果不能达到800mm间距,也可以缩小到600mm。
电缆桥架设置三开关柜的上方便于电缆引出的地方,和电缆沟没有直接对应关系,但由于都是为开关柜电缆服务的,所以三者之间的布置基本是对应的。
近20年来,大型工程中已经不大量采用上下都出线的开关柜了,一般不是上出就是下出。变压器也采用干式变压器柜,和开关柜直接连接,其中不用电缆的。

变压器和配电柜下面如果有地沟,一般都是用来走电缆的,但是是下进下出还是别的形式,需要看设计。变压器,和配电柜距离墙的距离是有规范可查的,如果不是靠墙布置的柜子,需要柜后检修的,柜后至少要有800的空间。侧面也至少800.

令外,那个说防雨柜的朋友,作为开关柜,只有防护等级之分,防雨柜,是防垂直的水滴,还是带角度的?还是带压力的?各不相同。如果还要防尘,做法也不同。
去看看国标吧。

我想就手问一下各位,关于电缆沟的加工及验收标准,水泥用哪种的?干燥到什么程度算合格?我们给人家做了台防雨柜,Y的电缆井上不设槽钢底座,而且井内四壁的水泥我看都没干呢,Y就把柜子安上了。结果柜内潮湿结水滴,都滴下来到开关上了。Y说防雨柜没给做通风孔,还说防雨柜都有通风孔,没有通风孔的焊点就不严,靠漏的缝通风。我 .操~~,这是人话吗?有J~B~这种规范吗?哪位老大给找找,哪个规范上写了防雨柜要有通风孔?谢谢!

那是设备沟!一般要看柜子多深。高压柜有安装尺寸。设备后面或者前面还有一道叫电缆沟是用于进线电缆和控制电缆的走线。高压柜和墙有安全距离,看是哪种柜型的高压柜。固定式、移开式、还有一种是可以靠墙的。安全距离都不一样。配电室一般都有设计图纸的。可以按图施