CJX2交流接触器接线问题(加分题)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 06:42:44
我想做个自动向水箱抽水装置,大致是用一个浮球阀连接微动开关,而微动开关连接到交流接触器线圈控制,然后交流接触器主触头连接电机!
交流接触器的A1处是不是220V火线的进线呢?那么微动开关要串入A1的进线对吗?A2处是不是接零线?那么主触头上的L1和L2电机的供电进线是否能共用A1和A2上的火线和零线呢?会不会烧毁交流接触器的线圈?若是不接电机接其它电器设备需不需要加电容呢?电容是串联到交流接触器主触头的出线吗?请前辈细心回复必加分!

1》下图中的KM是交流接触器,线圈符号两端可随意定为A1或A2。
2》电容器一般只在单相电机中应用,其它电器不一定需要接电容器。
3》自动向水箱抽水装置,一般应用2个浮球阀微动开关,分高、低水位浮球阀微动开关。
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/345e6ef58baea445ddc47489.html

也不嫌累?直接买一个浮球液位计就可以了

您的电机应该是单相电机,功率小的话,直接就可以了

你要注意的是这个接触器的线圈电压是不是220V,如果是220V的话就是:电源的零线和火线分别接在接触器的L1  L2上面,再把零线接到A1(接A1或A2都没关系,接触器线圈不讲究正负极),火线串联开关后接到A2。

请问CJX2系列 交流接触器与启动、停止按钮的接线图 交流接触器如何接线 交流接触器接线图 交流接触器的接线方法 交流接触器的接线图!谢谢各位! 我想知道交流接触器的接线图 求交流接触器的实际接线图 交流接触器最简单接线图 交流接触器相关问题! 交流接触器问题