五百米长距离,用电量在8千瓦左右,需要多少平方铝电缆?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 02:08:40
用电地点距变压器有五百米距离,用电量大概是8千瓦,需要多少平方的地埋铝线电缆?拜托各位了!

请补充说明:是三相负载还是单相负载?

地埋铝芯线截面计算公式:
S=P×L÷(C×ΔU%)
S—地埋线芯线截面(mm2);
P—线路传输功率(k W);
L—线路长度(m);
ΔU%—线路电压损失百分数,动力用(380V)不大于7;照明用户(220V)不大于10;
C—计算系数,380/220V三相四线制和380V三相三线制,当各相负荷均匀分配时取C=50;220V单相制取C=8.3。
(引自《电工计算应用280例》,P.68)

如果是三相AC380V用电,P=8k W,L=500m,ΔU%=7,C=50,
S=11.4,可取16 mm2,,
如果是单相AC220V用电,,P=8k W,L=500m,ΔU%=10,C=8.3。
S=48.2,可取50 mm2,,

16平方,要是地埋就用铠甲电榄