250kw的变压器,功率因数老是.65如何可以提高到0.9啊,望大侠指教,急!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 18:46:17
现已有自动补偿器,总正常运行电流为70~90A,车间为100~~120A
谢谢,可是我这电容总共有8个实际只有4个投入使用,我这白天以电动机为主(主要是车床8台左右

,还有两台电焊机),晚上是一台125KW的电机和30KW的加热器工作(一月工作15天),现在每月无功功率比有功的还多(有功10000,无功12000)我具体该如何操作啊,跪求大侠啊

你说的无功电量12000度,是你的无功电度表计量出来的吗?
功率因数0.65是你计算出来的吧?
你看看电费单子上的功率因数是多少?力率电费是多少?
如果按你所说,每月罚款也就2000元左右。
你把你是高压还是低压计量、电焊机是单相还是三相、是什么电焊机、你的补偿电容的单路容量是多大,等等,都说清楚,才能进一步给你讲明白。

无功电流太大,还得增加电容来补偿

此变压器所接的负荷基本都是感性荷载,没有其他办法,对于你来讲目前最好的办法就是采用增加电容补偿容量。其他办法有,但是你这里的总荷载太小,投资不合算。

你试试把电容补偿柜的自动补偿转为手动补偿,看看功率因数能不能提上去!我意思是说!你可以手动一个个增加补偿电容,开始先一个,看看功率因数是多少,再加一个又是多少!要是补完8个进去还是上不去的话!那就只能换电容了!

我来帮你算一下你的
P=250Kw 当前的功率因数是cos¢1=0.65
目标是想要cos¢2=0.9
cos¢1=P/S1=0.65
cos¢2=P/S2=0.9
tan¢1-tan¢2=0.685
所以需要的Qc=P(tan¢1-tan¢2)=250*0.685=180KVAR(补偿容量)