电信洋桥机房怎么样?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 00:19:18

洋桥机房数据中心
洋桥数据中心位于南三环洋桥立交桥南侧中国电信大厦5层,已通过ISO27001认证,属中国电信集团四星级数据中心。

·使用面积1100平米,抗震8级
·机房地板承重600㎏/㎡,地面到天花板的梁下净高3.64米
·机柜面对面、背靠背码放,实现机房热通道分离
·封闭式机柜 高度:220cm 宽度:托盘宽度45cm 深度:60cm
·配件:8个托盘/机架
·每机柜配备电源插座16个
·每机柜承载电流10A,可扩容

图一:机柜实景

数据中心拥有三级电力保障:
·市电双路2000KVA市电引入数据中心。
·UPS一期投入3台美国艾默生,实施2+1备份策略,设计总容量为1200KVA ,保证供电时长不少于25分钟。
·配备2台2000KVA法国西电柴油发电机组,在双路市电同时意外断开30秒之内自动切换。
·7×24小时的专业人员对电力进行监控和维护,通过多种措施为用户提供99.99%的电力供应保障,并对各
级保障定期严格检修,机房照明电源独立供电。
·采用专用水冷机组空调配合节能空调使用,冬季实现电力节能,确保机房的通风、恒温、恒湿,采用地板
下送风顶部回风。
·保障均温度:22±2℃ 相对湿度:50±10%。
·保障洁净度:空气中0.5nm的尘粒数少于18000粒/升。

·数据中心机房采用防火构架及材料,消防能力符合电信级标准,机房及楼道内安装温度烟雾感应消防系统、
防火报警探测头 , 遇火情时系统自动报警。
·先进的环保型FM200(七氟丙烷)气体灭火系统。当温感及烟感探测器同时报警时,自动释放FM200气
体,迅速灭火。
·机房内还配备手提式、推车式灭火器。
·地下一层是设机房电力室和监控室。
·在机房中有温湿度采集板,监视器将采集来的信息进行自动分析和监控。
·监控内容包括电力、空调、漏水、消防、门禁等实施7×24小时监控,从而提高数据中心基础设施的使用
率,保障基础设施的