分度号为K的热电偶,配热电偶E的补偿导线,冷端温度为40,接线端温度20,电位差计读数为650度,求实际温度

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 11:55:08
分度号为K的热电偶,配热电偶E的补偿导线,热电偶原冷端温度为40度,接线端温度20度,电位差计读数为650度,求实际温度应该为多少?

你的问题就没说明白.

首先,你没说你要测的是什么,mv信号是多少,叫人怎么算?
我教你方法,抛开所有的乱七八糟,你先去现场热点偶那里量得mv值,去对照一下K型热点偶分度表,看看是对应的多少度,小数点也看清楚,精确一点,然后,再加上冷端的40度,就是实际温度.

再者,然后看实际温度和二次表显示的差多少,二次表有温度补偿功能的话,应该不会差太多,那么差的那些度数就是补偿导线造成的.因为K和E型的补偿导线材料不同,(还不如用普通电缆呢?)如果你用的是K型热电偶的补偿导线,那就根本不用考虑接线端处的温度.

本来补偿导线要和热电偶同分度使用。
你这样用了,恐怕要按两只热电偶串联来算了。
具体我就不算了,有点麻烦。
推荐你用无敌热电偶分度表绿色免费下载下来自己算,带冷端自动计算的。
另外推荐手机通用Java分度表。

K型热电偶 + E型的补偿

若要求一定精度 就没有意义了

没办法算

630度。