我厂的发电机额定电压是10KV为什么避雷器的额定电压却是6KV?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 23:58:13
避雷器的型号是FCD-6

FCD-6型避雷器是额定电压为6kv的磁吹避雷器,带有磁吹间隙,适用于保护发电机。
额定电压为10.5kv的发电机,中性点用FCD-6型避雷器是可以起到保护作用的。若改用FCD-4型是不可以的,它仅适用于6kv额定电压的发电机中性点,不能用于10.5kv的发电机,否则电压太低过早击穿。
目前国内已经推广使用氧化锌避雷器来代替FCD-6型避雷器,对于额定电压为10.5kv的发电机,保护中性点可用额定电压为8kv的氧化锌避雷器,型号为Y5W2-8/18.7或HY5W2-8/18.7.

发电机额定电压是10KV是指线电压(如果不是特殊情况电气设备的额定电压均为线电压);
避雷器的额定电压6KV指相电压(避雷器只能装设在每相上同,为特殊情况,额定电压为相电压)。
6*1.732=10.4KV,为额定匹配。