请内行人士帮忙分析下,我家的暖气怎么回事.我们家是一栋五层老楼的第三楼.全楼的供暖线路是这样的:供暖主管道直接上五楼,然后从五楼走两个管道往楼下分水.各楼层南屋一个分水管,各楼层北屋一个分水管.我家今年改了暖气分户管道.南屋的暖气管直接跟北屋暖气管道串联到一起了.只走北屋一个管道,然后把南屋的四楼和二楼直接接到一起.现在楼上都是南屋热,北屋温.请问是因为我家走管拐弯的原因吗?这属于热水循环问题吗?我加个循环泵行吗?什么样的泵好?

你家是传统的采暖形式,上供下回串联式。原来你家南屋的热负荷是由南侧的立管承担的,北屋的热负荷由北侧的立管承担的,当你改装以后,造成了南屋的热负荷也是由北侧的立管承担了。这样,南侧的立管负担的热负荷就少了,而北侧的立管负担的热负荷就多了。(说白了就是改装后原来用于你家南屋采暖的那部分热量现在分散到其他各层的南屋了,而且还要从各层北屋的热量中分出来一部分热量供你家南屋的采暖。)所以会出现南屋都热,而北屋偏冷一些。加个循环泵也没作用的,而且也很麻烦。

看不清楚你家的结构,水先进哪个房间哪个就热,末端温度低是一定的了...