请教郭老师关于一个水泥厂无功过高的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 05:42:29
请问郭老师,我们这里有个小水泥,在全厂轻载或者无载的情况下失压可能是什么原因,还有就是它高低压测都有补偿,在大负荷的情况下补偿装置上的功率因数都在0.95以上,而在我们供电局的电能表端我测得的电压超电流40度功率因数很低,他的补偿装置是自动投切电容组请问郭老师

一、针对“全厂轻载或者无载的情况下失压”的情况,你先检查一下是什么地方的断路器跳闸,是断路器的机构因系统电压降低而动作,还是保护因系统电压降低而动作,然后按照下面的顺序进行排查:
1、系统电压是否是降低,附近是否有短路的情况发生;
2、是否是断路器误动作,这可以从系统电压是不是降低来试验作出结论
3、操作控制电压是否降低
4、保护定值或机构调整是否合适;

二、关于功率因数问题,不知道你是不是10KV供电,然后0.4KV计量,如果是这种形式,变压器的无功损耗是通过计算方式加上去的,即便你控制的功率因数再高,也只能补偿到1,再加上变压器的无功损耗后,功率因数会降低一些,当你的负荷不均匀时,就会非常明显;
如果不是我说的那种计量方式,就是高压供电高压计量,当负荷不稳定时,也会出现电容器“过补”和“欠补”的情形,在供电系统,欠补和过补都被视为功率因数偏低,需要多交电费的情况;

来自:求助得到的回答