家用电路漏电?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 15:02:36
00年左右装修的房子,04年入住使用,一直正常。
前两天晚上新买了个2500瓦、15A的油汀,使用一小时左右断电,检查电路未发现故障,漏电保护开关始终无法闭合,拆除后直接连接,油汀换成1800W、10A可正常使用。
断电时开了一个2500W的油汀、两个电热毯、一个冰箱、一个电视、三个电脑,几盏灯,应该没有超负荷吧?是15A的原因?
刚才电力公司的来看过了,说是家里的线路有了问题,具体原因要慢慢查!
想请问一下,到底可能是什么原因呢?油汀使用之前夏天两个空调一起开都没问题的,那线路可能出现的问题应该从哪些方面去查找?
1、空调是单独使用一路线的应该
2、原来的漏电保护开关也是40A的
3、换了三个漏电开关了,还是跳!
郁闷!!!

空调、插座、照明几条电路是否是分别安装,使用的独立漏电开关?
如果是,那么电路故障的可能性比较大。
原因有以下几点:
一:两台空调的最大负荷(不含柜机)最多也就4000瓦,一般正常情况在2000至3000之间;而且独立的空调电路在电流负荷等方面设计都会较大,所以出故障的几率较小。
二:一个2500W的油汀、两个电热毯、一个冰箱、一个电视、三个电脑,几盏灯(灯的功率不清楚)如果同时工作负荷估计会在4000至5000瓦之间,如果当初设计的时候没有预计到这种大负荷情况,那么很有可能造成电路超负荷运作。有一个很简单的方法可以进行检查,你去看看你家配电盒上插座电路的漏电开关最大电流是多大就可以搞清楚了,如果是15或者25A的漏电开关,那么电路一定也是按照这个标准进行铺设的,这肯定无法承担如此大的负载。
查找问题可以先从漏电开关着手,如果漏电开关损坏,即使使用1500瓦油汀也会造成异常的温度升高,有手背触摸开关表面即可检查,温度过高则表示损坏。
看我打字这么辛苦,如采纳不妨多给点分咯!

  一,漏电原因分析 漏电通常是市电相线(也称火线)与家电外壳(包括某些外露的零部件)之间存在一条或多条电流泄漏通路,根据电流泄漏路径不同,主要有以下三种:

  1短路性漏电:指市电相线(包括与相线相连的电动机、变压器等)与家电外壳间的绝缘材料因严重老化、破损,造成直接连通。这种漏电非常危险,很可能危及触电者的生命。
  2.高阻性漏电:家电外壳和市电相线之间都存在绝缘电阻。即使绝缘材料质量再好,也不是绝对绝缘的,只不过电阻值非常大而已,因此无论哪种家电产品,通常都有一个绝缘性能指标,以保证家电漏电不致伤害人及物品。比如电冰箱,规定绝缘电阻不得小于2MQ。在设计中已能保证绝缘电阻都很大,所以漏电电流极其微弱。正常情况下,人体是感觉不到的。但如果在潮湿环境或因使用日久时会使绝缘电阻下降,通过手摸外壳也许能感觉到这种漏电的存在。