在线急等!我家是复式,一层的暖气没问题,二层的暖气进水管和回水管都热,可是暖气不热,为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 15:28:50
物业多次的解决方案如下:
1。放气N多回了
2。把暖气片拆下来冲洗过(怀疑暖气片是堵了)
3。暖气还大放水过,放完热一会儿,又不热了
4。物业这次打算把我家高的2组暖气换成矮的试试(还没开始做,不知道可行否),因为楼上一共四组暖气,两组矮的两组高的,矮的目前没问题,高的不行,一点温度也没有。

我们小区我家这样的户型都是这个问题,我们在四层,四层一共有三户,二户我家这样的户型,还有另外一种户型,同样是复式,同样是四层跃五层,为什么另外一种户型的暖气就没问题,按说压力都是一样的,真是搞不明白!
不过我家多个分水器,是二根进水管,一根回水管,另外一种户型家没有分水器,是二根进水管,二根回水管,难道我家不热跟回水管少一根有关系吗?如果真是这样应该怎么解决呢?
请懂的水暖专家,帮分析分析,先谢谢了。
回水管管径放大一号,这个不太可能了吧,我家都已经装修完了:(

你家的情况很特殊,不到现场很难判断。试着分析一下。你家应该是单层并联式(不太可能是串联是吧?)的供暖系统。(现在上下串联式的太少)供、回水管在散热器上是低给低回的那种。如果是这样,不热的原因主要是压力低、压差小。你说别的单元没问题,那造成压力问题的原因(如能排除堵塞)只能是主管路的故障。可能是主阀门不能完全开启。可能是PPR管在安装时加热过度,使管径缩小。你说你家是两根供水一根回水,这有点费解。难以想象是怎样一种结构。按一般规律起码会产生争嘴现象。并无解。

外网的压力是一样的,但各户型的系统阻力有可能不一样。你家的问题就是压力不够,才会出现高的没有低的热。在设计上,在你家往二层分支的立管上会有调节阀的,试着将阀门开大试试。如果已经开到最大了的话,就试试将管井里入户供回水管道的阀门开大,并清洗过滤器试试。如果还不行,就只能改系统了,最简单的办法就是将你家的回水管管径放大一号。