我家住二楼,暖气不热,请大家帮忙分析一下,多谢!!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 17:03:16
我家住二楼(一共六层,05年新房)分户供热,6层.5层暖气热,4层3层暖气不太热,2层1层的暖气只有第一组热,往后几组热度递减,最后一组几乎无温度。在最后一组暖气处放水后,所有暖气会热起来,过后又恢复原状,1层2层都是这样,放气无效。请大侠帮忙分析一下,多谢!!!!

放水Ok,放气不行!这个情况除了你自己考虑到的、还有几位网友帮你考虑到的以外,我想 你还可以看看:有没有在输入的管道线路上,存在有倒U型弯角处,那里的空气气塞阻碍了热水的流动,程度要视气塞的截面积大小而定,这个地方的气体被闷在那里,不能通过放水放气的方法加以消除,故长期得不得改善。
“在最后一组暖气处放水后,所有暖气会热起来,过后又恢复原状,1层2层都是这样”,这个的原因判断是热水循环不畅!要检查热水的回路?畅不畅?压力差够不够?并且尝试性地维修之。

可能是这种情况:供暖主管是从下到上依次循环,物业为了保证高层的暖气正常循环,把低层的分支阀门关小了。你不妨看一看楼道里的阀门。

主要是两种原因,本身系统不合理,供回水压差太低

回忆一下你的房子是否改动过暖气位置,有可能是改动造成的