UPS输出端 零线与地线能短接吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 01:27:43
给客户做了接地与防雷及UPS电源工程,接地电阻用摇表测量是2.5欧姆,卖给客户的UPS是山特3C15kva的,UPS输出端得零地电压很高,最高时达到13V,请问这是什么原因造成的,是接地没有做好吗,另外,如果是这样,怎么做才能降低零地电压呢?UPS输出端 零线与地线能短接吗?有什么危害没有?请配电方面的专业人士给与解答!万分感谢!!

1)零地电压高当然是接地没接好的,将地线打深圳一点,然后就是把地线加粗,就这两种方法,为什么加粗地线,越粗电阻越小嘛。

2)输出端的零地决不能短接,你想想,若短接了后,到时候零线一断,不是地线就成零线了。外壳上有电,会电死人的。

首先检查接地
我就遇到过这样的问题
你先检查他们接地有没有规范就知道了
加粗接地线也是也个办法

不要短接
按规范来
谢谢

UPS电源的输出端零线与地线不能短接。
输出是给负载供电的。
地线是保护线, 地线的作用是为防止电气设备的金属外壳带电危及人身和设备安全而进行的接地保护。是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术
措施。

建议不要。因UPS内有高压电击的危险,非专业人员最好不要擅自拆装。3K(含)以下小型机器退修都很方便,而且这样更方便山特了解机器发生故障的原因并及时排除,避免造成重复故障及延误时间。