变频器的问题还是水泵问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 03:00:37
各位专家,我单位的热力站采用了变频恒压补水装置,恒压为0.4MPa,当管网失水时,水压降低,水泵自动供水保证恒压0.4MPa,当压力恒定后,水泵依旧高转速运行,为40HZ,使得水泵本身发热,变频厂家说是水泵有问题,水泵厂家说是变频控制问题?请问谁对谁错,怎么解决,谢谢回答问题的人。
我单位用的变频装置不是能设置上下限的老式变频,非常谢谢你们的热心,但都没有让我满意的答案,其实问题的关键点是水泵在恒压0.4MPa时不能低频率工作,变频厂家换了一台同型号的水泵后,水泵在0.4MPa时频率为37HZ,泵体不发热,因此变频厂家说是水泵有问题,与变频器没关系,但我认为频率还是高啊!这种现象是怎么回事?能不能认为真是水泵的问题?变频器真的没有问题吗?请高手帮忙解答一下,小弟十分苦恼,谢谢大家了。希望能解释得细一些。

多简单的事啊。你把电机线拆开测量变频器输出端的电压就知道了哦。给不同频率看电压就知道了。不过呢。估计是参数设置变动了。或者没有设置对造成的。

踢皮球呢?这要仔细检查的,不是三言两语就能说明故障的。

你把变频器设下限频率 当水压到了0.4公斤 变频器就停止输出 水泵就休眠了

你需要确定下问题.
我估计是控制问题,水泵还能转,只是不能停,你可以看下变频的输出是否正确.
变频器是否设置正确,然后再看上位机控制是否正确.

变频器的问题