冷凝器中的高压液体冷媒在流经蒸发器前的节流装置时,为什么会气化

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 06:13:00

节流后,压力低了就会气化. 好像在高压锅里的水到了110度还没变成蒸气,但将压力降低后就会变成蒸气.

因为液体汽化过程要吸收汽化潜热,而且由于液体压力的不同,其饱和温度(沸点)也不同。压力越低,沸点也越低。冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力急剧降低而发生汽化,从而形成了气液混合物进入蒸发器。

液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后,汽化成低温低压的蒸汽、被压缩机吸入、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。这样,制冷剂在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。

在制冷系统中,蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀是制冷系统中必不可少的四大件,这当中蒸发器是输送冷量的设备。制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现制冷。压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功所转化的热量一起传递给冷却介质带走。节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。实际制冷系统中,除上述四大件之外,常常有一些辅助设备,如电磁阀、分配器、干燥器、集热器、易熔塞、压力控制器等部件组成,它们是为了提高运行的经济性,可靠性和安全性而设置的。

看你冷凝器进入毛细管或者节流阀之前的那段管道。是不是有受热点。