宿舍楼二级漏电保护器频繁跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 15:07:15
宿舍楼二级漏电保护器频繁跳闸?是否存在进线(输入线)负载过高而造成的原因,或是其他问题。谢谢你了- -

三位先生说的都对;

请先检查一下是什么原因跳的闸,是不是漏电保护动作而跳的闸;

有些低压开关带漏电保护功能,但可能是因为过电流而跳闸,而不是因漏电而跳闸,因为过电流是不会引起漏电保护动作的;

如果真是因为漏电保护跳闸,很可能是因为某用电设备发生接地漏电而使保护装置动作,这是正常的,应该的,但应该找到这个设备,可以采用排除法,也就是最后接入系统的设备就可能是已经破损,漏电的设备了;

如果接入的设备没有问题,很可能是你接入的某插座内部接错了,一般里面有三个极,一个是火线,一个是零线,一个是地线,检查时,零线和地线都不带电,接反了的情况非常多,在这个插座不用的情况下没有问题暴露,一旦有正常的用电器接入,相当于火线通过用电器和地线相连接,没有走规定的零线回去,马上会使漏电保护器动作的;这个你可以拿一个正常的用电器,挨着插座去试,当一插入马上跳闸的,就是这个插座有问题。

来自:求助得到的回答

估计是二级漏电的负载有漏电,请楼主好好排查自己的线路!

漏电保护跳闸,跟过负荷无关。
应该是有零线接地了

首先要看是过载还是漏电跳闸,判断方法可以看漏电指示是否跳起来了,如果不是就是过载问题,但不存在进线(输入线)负载过高而造成的原因。