我在电动机在空载运行的时候,用钳形电流表测三根火线的电流怎么不一样的啊??好像是中间的等于两端的和。 我记得是33=24+9 !为什么啊??不应该是相等的吗??
应该差不多的,有可能你的电动机已经有问题了。检查一下是不是升温正常啊!
如果你测量正确的话,你的电动机已经坏了,需要重绕电机或重新做绝缘反正是维修就对了
应该差不多的你的电动机已经有问题了
除了电机本身的问题外,也许是电压不平衡引起的
怎么会三相不平衡呢?
应该是电机本身有问题吧.