隔离开关的额定电流如何选择的,为什么隔离开关时630A额定电流时配合的熔丝才25A,熔断器熔丝如何选择?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 13:03:04
请知道的电气朋友告诉下,越详细越好啊,不明白为什么630或者不时630的配合这么低的,难道熔丝时根据高压侧来选择,而隔离开关的额定电流时根据低压选择的?
我想知道的是630A如何选择出来的,选择出来后要配合多大的熔断器才对,谢谢

熔丝的选择考虑的是负载而不是隔离开关,隔离开关的630A是隔离开关可以长期运行的电流,如果你的负载很小的话,熔丝的额定电流当然就很小。
一般熔丝的额定电流是负载的1.5-3倍,随负载性质的不同有变化的。电机负载的倍数要大些,电阻负载的要小些。

你说的配置肯定是错误的。熔断器的动作时间很短,能够有效地减少短路时短路电流的瞬时峰值,所以没有必要将隔离开关选得那么大!

隔离开关有多种电流等级的配套熔断器,虽然为630A额定电流,所指的是动触片闸刀与静接触点的合闸额定电流,实际可根据负载容量选配熔断器的。

你那熔断器是起保护电路作用的,并不是专门保护隔离开关的