我有空调总制冷量约为914KW,我变压器是800KVA的。请问够用吗?怎么算的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 15:41:46
变压器算容量是,总功能除以0.8 还是乘以0.8.。请教高人,,急,,功率 容量怎么计算,
功率因数,我取几。怎么决定系数。系数怎么得来的,,我要电器的计算方式,功率 容量 系数。功率因数他们之间的关系。 空调的制冷量 。制热量 ,及冷吨,还有大卡,是这么换算的,这么得出用电功率, 如果详细,我在加分,分不是问题。问题是我要搞懂。

变压器的容量用S表示,单位为VA或KVA,空调的功率用P表示,单位为W或KW,他们之间的关系为P=S×功率因素,所以明显你的变压器容量不够用
教你一个简单的方法,直接算电流,所有空调机铭牌上的电流相加,再乘以电压,得出的数字就是需要变压器的容量。

首先你的提问不恰当!制冷量并不等于用电功率。如果是单台主机制冷量为914KW那么它也就260冷吨,如果是螺杆主机260冷吨其自身耗电功率也就170多KW(一般螺杆式主机COP能达到5.4)。800KVA也就是变压器的有功功率差不多800KW,你自己把系统末端加上水泵水塔再算算够不够用你应该知道了吧?还有如果你的变压器只管空调机房可以肯定100%够用,要管其它设备那么你得加上其它负载再算算。至于电工换算公式找找电工手册吧,基础知识不想多说。
如果是耗电量914KW就没得说了,赶紧对变压器增容。

这肯定不够容量了,最好换一个大一点的,否则就容易将表烧坏的.

足够了
914KW空调工况总功率大约不会超过500KW

用1250的