电力系统是怎么样实现避雷的?高压输电和低压配电各怎么实现?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 22:28:21

电力系统高压电力装置防雷技术
1.原始的高压防雷电力装置在其发展使用初期大都是通过裸导线架空线路输电,架空导线一般在离地面6~18m的空间,通过雷电入侵波产生的雷电过电压使线路或设备绝缘击穿而损坏。
2、间隙保护技术就是线路大体的两极由角形棒组成,一极固定在绝缘件上连接带电导线,而另一极接地,间隙击穿后电弧在角形棒间上升拉长,当电弧电流变小时可以自行熄弧。
3、 管型避雷器技术是利用一种具有喷气熄弧功能的间隙装置,此装置有内外两个间隙,外间隙类似保护间隙,两极均固定在绝缘件上,内间隙置于避雷器管内,当雷电过电压内外间隙击穿时,雷电流和工频短路电流经管内壁接地,管壁物质受热气化,有较大压力气体经内间隙喷出管外,强制间隙熄弧。
4、氧化锌避雷器简称MOA,与传统的碳化硅避雷器相比,MOA具有保护特性好,通流能力大,耐污能力强,结构简单,可靠性高等特点,能对输变电设备提供最佳保护。

输电线路的防雷保护
主要包括以下四个方面:
(1)防止雷直击导线。沿线架设避雷线,有时还要装避雷针与其配合,有效避免雷击造成闪络和击穿;
(2)防止雷击塔顶或避雷线后引起绝缘闪络。降低杆塔的接地电阻,增大耦合系数,适当加强线路绝缘,在个别杆塔上采用避雷器等;
(3)防止雷击闪络后转化为稳定的工频电弧。适当增加绝缘子片数,减少绝缘子串上工频电场强度,电网中采用不接地或经消弧线圈接地方式;
(4)防止线路中断供电。采用自动重合闸,或双回路、环网供电等措施。

配电线路的防雷措施主要是:
(1)雷电过电压在某条高压配电线路上发生的雷击事故的影响范围有多广以及其可能性的概率;
(2)确定其防雷保护的程度;
(3)制定在实际的配电线路上能使用的各种防雷措施。例如:在单相100/200v或者三相200v等的低压配电线路上,要考虑雷电过电压对低压配电设备的烧坏现象,以及对漏电形状产生的误动作等雷害事故。

电力系统的避雷方式主要是避雷针 避雷线路

有些还有耦合地线 避雷器等

高压输电线路主要是避雷线路,材料是钢绞线

在有些地区还有耦合地线 也是用来