环氧地坪相关技术参数

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 16:21:52
主要原料:溶剂型环氧树脂
耐磨损性:16mg(磨损轮CS-17,轮重量1,000gf{9.8N}
回转(1,000回转)
附着强度:180N/cm2(牛顿:国际单位)
耐冲击性:1Kgw/1mh 无裂纹、无剥落、无变形、不起砂。
硬 度:1H-2H

请问以上数据是什么意思,具体检测方法是什么。
回答的满意可以再加分。

环氧地坪检测方法及保养规范

一、验收检测方法

环氧地坪铺设完成后七天完全固化,各项性能指标开始保持稳定,地坪处于良好的使用状态。为确保工程质量能符合设计要求,满足使用功能及使用寿命,现参照中华人民共和国国家标准《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-95)制订环氧地坪工程验收规范如下:
(1).环氧地坪层与混凝土基层之间附着牢固,不空鼓,表面无裂缝。(检验方法:观察检查、小锤敲击)
(2).环氧地坪表面不积藏灰尘、污垢。(检验方法:观察检验)
(3).环氧地坪表面耐磨性能良好。(检验方法:现场取样,送当地涂料检测中心检测,其国家标准为耐磨失重0.04g/cm2;耐擦洗一万次通过)
(4).环氧地坪表面平整,地坪涂装后可在原素地落差的基础上再减少0.3-2mm落差(按地坪设计厚度)。(检验方法: 采用2m靠尺及楔形塞尺检查)
(5).环氧地坪抗冲击及韧性。(检验方法: 用一公斤钢球从一米高处落下,不允许漆膜有裂纹)
(6).环氧地坪厚度与设计厚度的允许偏差为10%(GB50209-95,9.0.9),计算各抽样检查点的平均厚度为环氧地坪厚度。
(7).抽样检查点数的确定,依据(GB50209-95,2.0.8),每1000m2确定一个检查点,不足1000m2的按1000m2计算。
(8).如有本规范未尽事项,可参照中华人民共和国国家标准《建筑地面工程施工及验收规范》,由双方当事人协商确定。
色带区域按业主设计方案布置,如有分色线则须整齐顺直、无浸润现象。

二、环氧地坪使用保养规范

环氧地坪完工交付使用后,应坚持养护和清洁,以保证车间环境整洁,真正达到洁净的生产环境。同时,把每天的地面养护工作列入日常的管理制度,有利于延长地坪的使用寿命,减少翻修率,保证生产的顺利进行。地坪的养护跟设备的维护保养同样重要:
1.边生产边施工情况下,施工环境要有足够隔离区,以免灰尘、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。
2.容易受到污染的区域,比较显眼的“门面”部位,走廊应每天用宽布拖把清洁1 ~ 2次。
3.地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净,以免砂粒碾磨地