什么是变压器的电抗变化率?变压器短路电压百分数与电抗变化率的关系是如何的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 00:34:52
一台已经做好的变压器他的电抗不是固定的吗?还有变化率?这个变化率是随哪些量变化的?是如何变化的?

对于大型变压器来说,它的电抗与频率、电流、线圈匝数、漏磁面积成正比,与电抗高度、匝电势成反比。一台变压器做好后,线圈匝数、漏磁面积、电抗高度都不会变,在正常使用时频率、匝电势也不会变,变的只有电流,所以电抗与变压器所带的容量成正比。
以上就是理论分析,实际上我并没有见过电抗变化率的提法,但在变压器中有一个参数叫电压变化率,是指空载时,二次侧输出电压为额定电压,但在满载时,由于二次侧绕组阻抗的分压,其输出电压会有所变化,这个变化率就是电压变化率,这个电压变化率与变压器阻抗有关系。大致上是阻抗越大,电压变化率越大。

楼上说的没错,变压器很少有电抗变化率这样的提法。电抗器里面由于铁心的磁化曲线的影响,在磁密接近铁心饱和点的时候,电抗会呈现一定的非线性,电抗会随着负载电流的增大而减小。GB10229和JB5346里面有详细规定,电抗器在1.8倍额定电流下,电抗下降不得超过5%。这个电抗下降的百分比就叫做电抗变化率。这个是电抗器里面的术语。对于变压器而言由于没有气隙的存在,其电抗呈非线性,随负载电流变化很大,不同的电流变化也不尽相同,所以难以进行表征。因此变压器没见过有电抗变化率的说法,电抗器倒是有。