关于消防喷淋系统安装

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 04:08:54
消防喷淋系统规范上变径是否禁止用变径补芯,而用对丝、管箍变径?

一般都是用管箍变径,补芯用的比较少
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005第5.1.5条规定:
螺纹连接应符合下列要求:当管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不宜采用补芯,当需要采用补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。

消防喷淋管道施工
①材料选择:
镀锌钢管:选用符合设计要求的热镀锌厚壁钢管,工作压力不小于1.6 Mpa,管材、件镀锌层厚度均匀一致,不起皮,无褶皱等现象,具有材料合格证和正规出厂编号。镀锌层试验硫酸铜五次浸渍不变红。
焊接钢管:工作压力不小于1.6 mpa,管材、件口径一致,无起皮、褶皱、重皮等现象,具有材料合格证和正规出厂编号。
②施工方法:
管径大于DN150的采用焊接钢管、焊接连接,小于或等于DN150的采用镀锌钢管,螺纹连接(设计要求)。
所有穿墙的管子均加装套管,套管长度不小于墙厚,用焊管制作。管道焊接环缝必须置于套外。
管道中心与梁、柱、顶棚的最小距离不大于表(四)规定。

管道中心与梁、柱顶的最小间距 表(四)

公称通径(DN) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
距离(mm) 40 40 50 60 70 80 100 125 150 200

管道支架或吊架间距不大于表(五)要求 表(五)
公称通径(DN) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 ≥200
距离(mm) 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 ≥12
喷淋管道必须加防晃支架,配水管在中点设一个(适用于大于50mm的管径);配水管干管及配水管支管的长度超过15m的(包括管径为50mm的配水管及配水支管),每15m长度内最少设一个(管径小于或等于40mm的不算在内);管径≥50mm的管道转弯处(包括三通及四通位置)设一个;竖直安装的配水干管在其始端设防晃支架,安装位置距地面或楼面1.5~1.8m,本工程在一层及三层设置立管防晃支架。
焊管做红丹防腐内外各一遍,