功率30000w、380V、距离300米用多大的铜芯电缆
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 23:05:45
功率30000W一般不叫3万瓦,应叫30千瓦(30KW),对称三相时30千瓦负载的电流约54A,查《电工手册》10平方铜芯橡皮电缆截流量是80A,300米距离可满足要求。
如果是感性负载电流约是63A,用16平方铜芯电缆也够了,或用BV铜线16平方,截流量是83A。
10平方铜芯电缆300米的压降约1.4伏左右,16平方压降约0.78V左右。
在功耗小于5%,温度为20摄氏度,铜线均匀的情况下,半径2.63mm的铜线能满足要求,但它的强度不足以拉起来。
下面说下计算过程:
根据功率和电压可以计算电流I,P=VI,在传送过程中电流不变
根据功率的要求,可以计算在铜线电阻损耗的功率,P(铜损)=P*5%
铜线的功率损耗P(铜损)=I平方*R(铜的电阻),铜的电阻R=电阻率p*铜线长度L/横截面积S,横截面积S=pi*半径r的平方
根据上面的等式,可得到铜线半径为2.63mm
要看是否是穿管,还是按明线,一般一平方毫米取4-7安电流,若要穿管你就每平方毫米电流取小点,若明线你就取大点,3.240MM大了。
导线安全截流量"计算口诀
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。