功率30000w、380V、距离300米用多大的铜芯电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 23:05:45
变压器功率200KVA,地埋(土壤)

功率30000W一般不叫3万瓦,应叫30千瓦(30KW),对称三相时30千瓦负载的电流约54A,查《电工手册》10平方铜芯橡皮电缆截流量是80A,300米距离可满足要求。
如果是感性负载电流约是63A,用16平方铜芯电缆也够了,或用BV铜线16平方,截流量是83A。
10平方铜芯电缆300米的压降约1.4伏左右,16平方压降约0.78V左右。

  在功耗小于5%,温度为20摄氏度,铜线均匀的情况下,半径2.63mm的铜线能满足要求,但它的强度不足以拉起来。

  下面说下计算过程:

    1. 根据功率和电压可以计算电流I,P=VI,在传送过程中电流不变

    2. 根据功率的要求,可以计算在铜线电阻损耗的功率,P(铜损)=P*5%

    3. 铜线的功率损耗P(铜损)=I平方*R(铜的电阻),铜的电阻R=电阻率p*铜线长度L/横截面积S,横截面积S=pi*半径r的平方

    4. 根据上面的等式,可得到铜线半径为2.63mm


要看是否是穿管,还是按明线,一般一平方毫米取4-7安电流,若要穿管你就每平方毫米电流取小点,若明线你就取大点,3.240MM大了。
导线安全截流量"计算口诀

10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。

穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。

口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:

对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。

对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。

对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。

对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。

已知三相电动机容量,求其额定电流

口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。

380v,1000w功率的电器,电流有多大呢? 额定6V、3W的灯泡,加12V电压,功率能否达到12W? 220V电机 功率500W,每小时用电多少度? 如果原边220V的变压器接上了380V有什么办法可以让变压器不烧坏?变压器功率为4W? 用电能表测一盏220v,100w的电灯功率而是110w为什么? 将“6v 9w”的灯接到3V电压下,它的功率是——W 电机功率一样,380v比220v的好吗? 有甲,乙两只灯泡,甲灯6V的电源功率6W,乙灯6V的电源功率9W,将两灯串联后接在6V的电源,每只灯泡功率各是多少 将“280V,70W”与“280V,30W”的用电器串联在280V的电路中,则两灯的实际功率为多少瓦? 一个加热电阻的功率为300W,电压为230V,当电压增加10%时,功率P是多少?