我请人做水电,孔钻好了。管道也放好了,可是水管防水2次返工还是滴水漏水

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 06:53:07
做水电的工头水。水管旁边做了防水。渗漏是很正常的。只要地面防水做好做完了。自然几年不会漏水。他的这种说法对吗?我认为水管根部防水很重要。再就是水管根部防水和地面防水2码事。而不是你自己没做好指望别人给你弥补,我是外行。所以拜请专家。高手赐高招。感谢!急急!!!因为水电安装不顺利耽误20多天工期了
非常感谢!请问给水。地漏。排污管的正确/标准的防水防漏工序应该怎么做?才能做到尽量不滴漏。我看见水电工是这么做的。[钻完孔放水管旁边几乎没有空隙,管当时看,不在正中间。他用小石块往中间顶。把管2/1处向地面开始凿个喇叭口。把口周遍清理一下,再把口的下端用600号水泥封住。接着从口的上端倒水泥浆,干的特快。中间放了堵漏王,上面再倒了水泥浆。我让人一天浇2/3次水养护。]我昨天看了渗漏处。水泥浆和水管有的有空隙有的有裂纹。他这样做的工序失误在哪?方法完全错误吗??

工序这方面做法并不是完全相同的,做到不漏水点办法有很多,补洞是个关键。并不是说地面防水不漏水他就不漏水,而是说洞补的好,即使地面防水没做好他也不会漏水的。

现在建议你一个办法,用油麻(沥青拌麻丝)填充洞口,要充紧。如果再漏水,我给钱给你

还有楼上说的没错,洞口填充好后先试水看漏不漏,然后再贴瓷砖之类的装修。免得造成不必要的损失

这个工头不地道!这是基本的知识,地面防水出问题最多的就是地漏,下水和给水管结合处,像这种地方通常要重点处理.在作聚胺脂防水涂层前要先用水不漏做一遍,如果是做过防水打的管道孔就要按上述方法重新做防水,起码做局部的.做完闭水试验,确定没问题了才能进行下步工序
在装饰工程中最头痛的就是防水,很多家庭就吃了这上面的亏为了省俩小钱或大意没做好防水,铺完砖入住才发现问题,再打掉磁砖重做防水.再买砖找人重新铺砖,花钱费力费时间.更怕的是配不来根原来一样的砖,那就更惨.
所以楼主还是要重视起来,对这个工头只能表示鄙视,没有职业道德.怕亏工不想做可以说明,(如果没有做过防水的确不是他的活,如果做好的防水应该含在水电内,当然是要计费用的)但那样敷衍是会给别人造成严重损失的