电线大小到底怎么算?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 14:38:41
我听说过两种说法:1.1平方线就承受1千瓦的功率;2.1平方线承受2A电流。
到底哪个对?或者两个都不对?正确的是什么呢?
万斯尼巴:那么一平方铜芯线承受多大电流呢?
同志们,别搞那么复杂好不好?就看到一堆公式,就告诉我一平方铜芯线在25度的情况下能承受多大电流就行了!

电线的大小最直接的就是受发热控制。
太小的电线通过较大的电流,导线会发热以至于造成火灾,所以需要严格控制电线的温升。
按照最一般的散热条件,1平方毫米的铜线,可以承载4-6A。如果电线埋墙,或者多股在一起等散热条件差的场合,还应该酌情减小允许的电流。当然全裸的架空线,散热比较好,还可以增大电流。

设输电导体中流过的电流为I(A),安全载流量Ia,截面积为S(mm2),截面积为S的周长为L,安全电流密度(A/ mm2)Iad=Ia/S。
相同材料导线(包括母线)的安全载流量Ia主要由该导线通电后的温升决定,温升与导线表面的散热有关。
若导线的表面积与体积的比为K,长导线的端面积可以忽略,则K=L/S。
K越大,说明导线的表面散热越好。
对于圆截面导线,半径为R,则K=2πR/πR2=2/R,
可见细的导线的安全电流密度Iad比粗的导线的安全电流密度要大。
例如:1kV VV单芯铜电缆
S Ia Iad
1 18 18
1.5 23 15.3
2.5 32 12.8
10 72 7.2
50 204 4.1
120 356 3.0
240 552 2.3
(数据引自《实用电工速查速算手册》,P.82)
另外,相同的电缆,安全载流量Ia随环境温度的上升而下降。
相同的电缆的安全载流量Ia还与敷设方式有关,地下直埋比穿管要高。
所以正规设计时应查阅有关的手册和不同使用情况的不同的计算公式,
有本《电工手册》,可以解决这方面的基本问题。

上表表明,1平方毫米铜线可承受18A电流。

一般都是计算电线,电缆所能承受的最大电流。
厂家给出的也都是电流数据。

不少业主也有提出导线承受最大功率的要求,大使最后计算是还是按照电流来算。