请问如果用plc控制水温,低于30度就加热,那么请问传感器是如果判断这个水温达到了30度的,是传感器要编程,还是模拟量输入模块需要编程才能判断这个30度么,具体是怎么实现的?
还有模拟量输入模块最后传给plc的信号是数字信号吗?

看来,你对PLC模拟量的应用是一点概念没有:
其一、传感器只是检测信号的,然后经变送器将模拟信号传送至PLC模拟量输入模块。信号可以是:0-5V、0-10V、4-20MA等等
其二、模拟量信号经输入模块转换为数字信号,才能被PLC来处理的。这里需要我们编程。
其三、实现过程是:传感器-变送器-模拟量输入模块-PLC处理-动作输出。
采集到的数据经过换算后才能与实际的温度值对等。如你说的低于30度就加热,用比较指令,小于时输出一个位元件(PLC内部辅助继电器),再将位元件值赋给输出点即可。

猜想哈,只是猜想。
传感器采集信号后,量程确认,会对应4-20mA的一个数值,这个是模拟量的。输入给PLC的AI模块。 然后在PLC的编程语句中,写的比较的,刚才采集的数值小于某个值就给加热器什么的一个工作信号。
传感器选0-120°C的(不知道有没有这个量程哈)。30度采出来的就是8mA.然后比较的时候输入的电流小于8mA,就输出一个数字量信号,使中继吸合,中继的开点使加热器的电源导通。
最后给的是数字量还是模拟量哈?8MA会对应一个数,这个数是多少就要查一下了。反正不是8.比较时也是电流对应的数值的比较。应该是数字量吧。

是PLC需要编程,模拟量输入模块传给plc的信号是数字信号

应该是电脑板控制的,不是传感器。可能要解电脑板码