关于数控车床行程限位开关问题!师傅们进来看看。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 09:31:21
挡块压到行程开关了,面板上没有显示报警,可车床上的红绿黄灯,黄灯亮了。拖板的移动并没有停止!正常情况应该是,压到开关,黄灯亮,面板报警,移动停止,几乎是在同时发生。为什么现在我的车床除了黄灯亮,其它都不正常!附加,系统是广州980TA1,车床厂,南京二机,车床至买回来没有进行过机械回零。以前是正常的,压到,灯亮,报警,停!给出解答,谢。

这个问题可以从两个方面入手
1.先查下行程开关是不是坏了,可以看相对应的输入信号有没有反应
2,如果行程开关没有坏,看超程解除按键线路是不是接通了,如果通,要么是按键坏了,要么是线路短接到一起了

我认为trj012680分析的很有道理,赞同!
再不就是系统参数被人改过了,我不是很清楚,猜想而已。

可能是你机床上使用的切削液进入限位开关造成短路

没有遇到过这种问题