我们厂的电炉变压器调档机构不灵活了,现在不知道档位调到位了没有,不敢送电,怎么样才能准确的判断变压器档位调到为没有
用摇表,摇一下电阻值。看和此前档位时候的电阻值是否基本一致。如果没有到位或接触不良,接触电阻会有很大,导致测的电阻值也会变大。
另外最好再测一下变比。
档位一般都在0位置,试送一下补影响
用380V量一下电比也行!
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/03 19:45:14
用摇表,摇一下电阻值。看和此前档位时候的电阻值是否基本一致。如果没有到位或接触不良,接触电阻会有很大,导致测的电阻值也会变大。
另外最好再测一下变比。
档位一般都在0位置,试送一下补影响
用380V量一下电比也行!