250变压器,现在功率因数为0.56,需要怎么配置无功啊,急!急!急!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 11:37:07
朋友厂子装的250变压器,没做无功补偿,现在电费单上的功率因数是0.56,奖惩比例是33%,该怎么做一套无功啊。。。

我来帮你算一下你的
P=250Kw 当前的功率因数是cos¢1=0.56
目标是想要cos¢2=0.9
cos¢1=P/S1=0.56
cos¢2=P/S2=0.9
tan¢1-tan¢2=1(在1左右)
所以需要的Qc=P(tan¢1-tan¢2)=250*1=250KVAR(补偿容量) 以上

没这么大,约为变压器容量的30%,250KVA*30%=75KVAR,你做个100~120的电容补偿柜就可以了