屋面做保温层(水泥陶粒)、水泥砂浆找平层,然后是3mm厚“贴必定”P型单面自粘防水卷材(PET),上面保护层是30厚1:3水泥砂浆保护层(6米见方分格)。北京地区去年11月初做的,经历去年一个冬季没事,结果现在发现水泥砂浆保护层已全部起皮,砂浆全部疏松,脱离卷材,没一点强度。请高手帮忙分析一下

我们这边一般都还要做一层刚性屋面,40厚细石混凝土带筋面层,仅在防水层上做一到找平,一般来说都会开裂。1:3水泥砂浆标号达不到作为面层的使用条件。

配比不当!而且不均匀!

盖一层混凝土不知道行不?

水泥砂浆可能有质量问题!

你说的沙浆没有强度有很多原因,比如冬季施工没有做好措施,水泥用量等,可能是配比出了问题,个人觉得如果用40厚细石混凝土而不是用水泥沙浆的话应该不会出现这个问题。

建议上面是混凝土,或是盖瓦!