无功补偿控制器电压电流采样?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 10:19:13
接线的时候如何接?是不是电压、电流不同相即可?也就是说:当补偿器工作电压取VW相时,信号电流互感器套于U相;当工作电压取UV相时,信号电流互感器套于W相;当工作电压取UW相时,信号电流互感器套于V相;无论取样电流极性正接还是反接,只要保证电流互感器置于电源侧(补偿电容电流和线路负荷电流之前),控制器就可采集到各项正确的数据?

1》取样电压为220V时,必须与取样电流同相。取样电压为380V时,必须接非取样电流相的其它两相。
2》取样电流极性接反就显示cosφ超前,电容将不能投入。上电网运行时,试验开关拔到‘运行’档,在有负载电流时,如果cosφ表显示超前,应将取样电流的两根线交换,控制器就可采集到各项正确的数据并能正确投、切电容器。