低压变压器的输入电压

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 16:20:33
一个110V转220V的变压器~~输入电压是110V的 输出电压时220V的 如果输入电压变成220V了 请问下会出现什么后果~还有个问题就是变压器会自动保护么?就是当输入电压超过核定的输入电压时 变压器会自动关闭或者烧保险保护么?
我知道输出电压是会保护的 我想问的是线路电压超过变压器的输入电压时 变压器会不会烧坏 会不会保护

如果我想保护变压器的输入电压 应该怎么办

回答你的问题:
1.输入为110V的变压器如果接220V的电压,这个变压器会因为过励磁而烧毁,其原因主要为磁通密度超过变压器铁芯固有饱和点,铁芯因过励磁而发热。若时间小于4秒/分,则问题不大。
2.变压器本体不会自动保护,但可以通过接入温控装置实现自动保护。可以在变压器内置常闭触点并连接到输入端,当变压器发生异常温度升高达到触发温度时,触点就从闭合状态变为断开状态,从而切断电源保护变压器。
建议在输入侧增加220V电压分接,因为110V的额定电压接到220V,就算不烧,次级电压也会产生很大变化,变到440V,对输出侧的负载造成很大影响。

110V接220V会烧坏变压器,变压器不会自动保护,会烧保险保护变压器,想要保护变压器输入接合适的保险。