三个ups输出的220v可以变380v吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 02:04:46
三个不间断电源ups输出的220v可以变380v吗?
最大可以几多千瓦~谢谢

你还是很有主意的,想到用三台单相UPS组成三相交流电,相法很好,很难实现,首先,你的UPS应该是正弦波UPS,其它波形的,比如方波,无法实现,因为可能出在440V的情况,第二,你的UPS要三台统一调控,他们的相位是差120度,频率相同。这么做很复杂。
其实本来就有三相的UPS的,不需要你用三台UPS组合,输出的功率多大的都有,最多也就是5KW,需要很大的机柜和电池组,还不如用柴油发电机组。

  三个ups输出的220v不可以变380v。
  380v是由三组相位差固定120度的220v50Hz的交流电构成,三相220v50Hz的交流电共用零线;三个ups输出的220v如果模仿接成380v连线,如果相位关系不能严格同步并且保持0、120、240的顺序,甚至频率都存在差异,那么火线间端电压就不是380V,不能满足用电器需要,甚至烧坏ups、线路、用电器。

相与中性线之间称为相电压,电压是220V;相与相之间的电压是线电压,电压为

380V,相位互差120°

如果三个不间断电源ups输出的220v,没有改变相位,仍然是220V。

最大可以几多千瓦?是根据你的不间断电源的容量决定。(参考铭牌数据)

这要看这三路220V交流电压的相位关系是否各相差120°,如果是各相差120°,就可以得到380V的交流电压,如果不是就无法通过这三路交流电压得到380v交流电压。

不可以,必须用三进三出的UPS才能输出380伏