C25混凝土打的柱子 房顶 加了防冻剂 多少天可以拆模 现在5天了想拆柱子可吗

这个肯定是不行的,不过确实想拆模的话可以考虑拆除柱子和梁板的侧模留着底模和支撑
夏天的时候,商品混凝土一般7天的强度在75%以上,现场搅拌稍微低一些不过也差不多
冬季的时候就是商品混凝土5天也达不到75%的强度的,
如果有留置拆模同条件试块,可以压试块强度来作为参考
也可以找个回弹仪直接回弹一下,我们一般的做法是拆除柱子,回弹,如果换算后强度差不多就拆除梁板
还有,虽然规范要求75%,但实际施工中稍微低一些比如65%以上,都是可以的,就是要注意顶部不要加荷载,也就是不要上人或进行施工