请问下220V电压总电流是486A我要选择一个三项的空开请问选择多大的是不是用486/3=162

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 16:34:49
知道单相电流怎么去选择三相开关啊
例如18位电表箱一户按6千瓦算108X4.5=486总开关是不是根据486/3=162A是不是这样选择啊

感谢一楼的回答问题是这样的 民用的18位电表箱按6千瓦一户算220V一千瓦为4.5A。 18位就是6X18X4.5=486A
这个电流是18户的总电流根据这个电流算出总开关486/3=162A我现在是不是可以选用NM10-200A 3P的开关啊 由这个总开关在分到18个小的2P开关到用户 这样算是不是正确啊 民用电中一户是不是安6千瓦算啊

你的进线是三相吗?如果是就对了,但不明白你的计算,108和4.5是怎么来的,如果是电流,那么应是6000/220*18=491A左右,再留点5%空间,应该是510A左右的空开,三相的除于三,得170A的3P空开

(220*486*根号3)/380就是您要的答案了!