请问距离变压器1600米,电压380V整个电机功率25KW其尾段600米电机功率6KW,需要多大的线电机才可以正常工作.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 13:04:52
距离变压器1600米,就是说1600米中间有1-7.5个KW的电机N个,整个电机功率25KW.需要多大的线电机才可以正常工作.(注因线全埋在水泥地下)

380伏供电半径一般只有几百米。1600米有些长了。考虑的问题是要保证在正常运行时,电机端子处压降不能超出5%,同时要保证电机启动时电机端子处压降不超出15%。还要考虑如果在1600米处有照明等其他用电负荷,那么还要保证母线处压降在电机启动时不能超出10%。按照这些条件来考虑电缆的截面。
按照正常运行时的要求,需要选择240mm2 的电缆。(考虑温度系数为0.9,敷设系数为0.8的情况)
按照启动时的要求,需要选择2根185mm2的电缆。
由于电机较远,直接启动对母线压降影响大,建议采用降压启动方式。
根据以上比较,至少用2根185电缆。从经济上分析,投资浪费。最好从附近引来10千伏电源,加上个变压器,降压到380伏。

这种供电方式不合理不经济。
如要计算则选择50mm的铜芯电缆
注意:未端电压降不超过30V,电机效率0.8

变压器变出是400V用150MM2线可以了