我想问一下,我想问一下如果功率是2600千瓦变压器该买多大的.

2600 ÷ 0.8 = 3250 KVA

为留有余量需要适当加大

可惜没有3250KVA 的变压器……(3150的有)
除非你特制!
考虑压降 、线损、用电峰值波动的问题
需要 4000KVA 的变压器。
注:
计算工厂的用电不是按照设备的死功率算的
要考虑 用电系数 、感性 、容性的负载及大负载的启动冲击电流。