功率84千瓦的电锅炉,想问下用多大的空开跟电缆合适????

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/03 11:54:57

要是用三相是121安,要用二相是381安.三相空开要150安的,二相空开要400的,用三相用25平方的铜电缆或50的铝电缆.用二相150铜电缆或240铝线.实践经验保你线不会发热.
建议用三相用Y型接法

84千瓦的电锅炉,电流是150.3A,由于不是感性电器,所以现在200A的空开就够了。150A的电流,查电工手册得:需要50平方的铜芯线,因为50平方的铜芯线截流量是170A。

用200A空气开关,32平方线