变压器的额定变比问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 17:40:14
变压器参数中有 它的额定变比为10kV±2X2.5%/0.4kV,这个是什么意思啊,还有有时候是10kV±5%/0.4kV,为什么把5拆成2X2.5,有什么区别吗?

10kv,220kv是电网的标称电压,实际电压肯定和这个存在差别的,所以你理解的时候不能想着两边电压不变。
一般是高压调压,变压器触头在0的时候变压器两边的电压分别是220kV/10kV,
然后在+5%的时候实际变比就是(1.05* 220)/10。因为高压线圈增加了原来的5%。
  抛开网络电压不管,单纯一个变压器,当高压绕组增加+5%的时候,其变比(高压/低压)增加5%
  10kV和220kV是线路电压,一般变压器出来的电压和这个电压有些区别:
1.如果是升压变压器,低压从10kV的发电机接出来,然后高压端为220kV线路提供电源,由于线路上有损耗,有电压下降,所以会要求升压变压器从10kV升到242kV(而非220kV)
2.如果是降压变压器,高压从线路上接下来用电,高压端等于线路电压为220kV,低压端为其他负载供电,因为线路存在损耗和电压下降,一般会要求低压电压为10.5kV(非10kV)以满足电压损耗。
  所以线路上的变压器,具体看变压器的参数,不能只看两端网络的电压。
变压器的变比就是 = 高压线圈 匝数/ 低压线圈匝数
双绕组变压器一般调压分接头都设在高压端
分接头+5%,自然变比也+5%了。

这个是有区别的 这个是变压器变比中高压侧分接头的不同,所抽出的电压等级就不一样。
考虑到变压器在实际运行中,根据负荷的情况,电压可能需要一定的波动,可以在额定电压10KV的基础上,上下调整,满足实际运行的需要。
比如在农村供电末端,如果把变压器实际抽头抽到10KV+5%,则高压侧(接受或者)输出的就是10.5KV,有利于提高末端供电电压。
因为考虑到高压侧绕组在变压器外侧,线径又细,所以变压器的电压调节抽头设置在高压侧。
你上面提到的这两种抽头 你自己想下应该不能理解 ,前一种是有5个抽头的 分别是 10+5%KV 10+2.5%KV 10KV 10-2.5% KV 和10-5%KV
而后一种电压抽头只有三种,只抽出了10+5% KV 10KV 和10-5%KV

那表示这台变压有调压开关。可以在这个范围内,分级调整变压器的变比,主要是为了防止系统电压发生了长期的变化,影响