三相(1.5-6A)电表接互感器时将P1、P2接反了,对计量有影响吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 03:36:36
铭牌是正的,S1、S2也是从左至右,安装时没注意P1在下面,需要调换过来吗,有没有安全隐患。我怕互感器调换过来电表会反转。

电线从P1进时,S1、S2分别接电度表的1、3端,其它相类推,电度表正转;电线从P2进时,S1、S2分别接电度表的3、1端,其它相类推,电度表正转。
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/ec10d318c85c2a6a42a9ad6b.html

http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/337cd601ba579aa8e850cd7f.html

来自:求助得到的回答

接线方式:被测量的导线,是P1进,P2出,接入电度表的方式是:S1是1#、4#、7#。S2是3#、6#、9#。如果接反了,那么电表会倒转。安全隐患倒是没什么!