如何看电气施工图

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 19:01:06
得到一张电气施工图,由于不是专业承装人员,有些地方不懂,请教下各们大侠。图中?电源引进点标有C65N-63C50/4P连接到接地位置,这个C65N-63C50/4P是什么啊,后面又写着PRD 40KA 3P+N,旁边标注有保护符号。

电气施工图主要还是原理图,要通过图纸搞清楚接线原理和走向,从而正确接线。

  1. 首先打开图纸,找到图纸目录。图纸目录上可以找到想要的图纸在什么位置,出图的日期及图幅大小。

  2. 该图纸设计右下角图框,如果是蓝图就算是装订起来的,也会把这一块露在外面,以便别人查找。图框上会标明工程名称,项目名称,图纸名称,图号,出图比例等信息。

  3. 在图纸的设计说明中能了解到很多信息,只有认真读才能保证把图纸看的通。

  4. 为了方便识别,把设计说明分成几个部分来看。第一部分,设计依据部分。这里可以了解到工程的概况,比如建筑面积、高度等。一些设计规范标准等。

  5. 在设计说明中可以了解施工范围、负荷等级及配电电源、该工程用的电缆电线型号,电线管型号及穿管规则、照明的一些信息,LPD及照度等。后面的照明方式,防雷及接地等可以根据设计、施工规范施工,常用的规范要在脑中熟记,不太常用的要知道哪本规范里面有,大致在什么位置可以找到。

PRD 40KA 3P+N是施耐德的浪涌保护器(避雷器)N极总是通的 极限过流为40KA ,在受到雷击时,它可以把瞬时的强大雷电电流通过地线等保护导体传入地下,防止对人产生伤害;它前面的C65N-63C50/4P是施耐德的小型断路器 4极 额定电流50安培 C型脱扣特性曲线,装在这里的作用是保护避雷器,不让短路电流等对它产生伤害。减缓老化的时间。

接线时,是从主开关下口接16平方的三相和零线,进入小型断路器,再从小型断路器下口接16平方的三相和零线进入浪涌保护器,流涌保护器的地线接25平方线接到地排上。地排和零排应与供电系统的地线和零线连成一体。