一台电机的额定功率是怎么计算出来的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 11:22:18
人们按照公式功率X电压算得出这台电机的额定电流,那这台电机的功率是如何计算得出的,三相交流鼠笼式10KW电机每匝用1.12线双股并绕21匝,额定电流为20A,如用0.83线同样绕法,安全流过此线匝的额定电流还能达到20A吗?
以上提问中是功率除以电压,特此更正。

电机的额定功率计算公式如下:
P=UIcosφ,
其中U为电机的额定三相电压,I为电机的额定线电流,cosφ为电机的功率因数。

额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏。在正常运行工作状况下,动力设备的输出功率或消耗能量的设备的输入功率。常以“千瓦”为单位。也指工厂生产的机器在正常工作时所能达到的功率。即平常所说的某机器的功率,机器的额定功率是一定的,P=Fv,所以机器产生的力和运转速度成反比。

数据不对,10KW电机应1.12两根29匝 0.83同样绕发是无法带动10KW的负荷的。

不能达到20A. 1.12线安全载流量10A双股是20A. 0.83线安全载流量6A双股是12A. 线规不同阻抗不同.

额定功率=额定电压*额定电流*效率*功率因数*1.732