中间继电器输出端有电压继电器烧毁

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 22:01:36
共四台风机控制!两组电路并联控制风机!一组用温控器控制控制1#,2#中间继电器5A的各控制两个,风机为250W,一组通过其他节点控制交流接触器输出控制中间继电器,电源全部从温控器引出。单独启动没问题,当两组一起启动时发生继电器烧毁现象,什么原因?难道电流过大???

继电器的触点容量太小造成的,
换个大点容量的继电器,或者继电器后面加个接触器当继电器用一样的

温控器的容量不够吧?建议,再增加一个中继,由温控器控制,然后再由新加的中继来控制1#,2#中继,问题应该解决了

把图纸贴上来吧,清楚明了。