西门子变频器运行过程中出现A0501,恢复后又正常,过几个小时又报A0501,什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 11:41:46
电动机更换过,变频器更换过,
负载是循环流化床锅炉冷渣机。把变频器甩掉,全压启动运行正常。

属于过电流故障,检查负载是否正常,电网电压是否稳定,电机线有无短路,漏电的现象。

现场问题 www.zzbpqwx.cn 变频器维修

电机更换全压启动运行正常,说明问题不是出在电机上,耳边品企业更换过,主要查一下电网电压,还要查一下是否载波影响太大,有干扰源。