发电机负荷突然降到零是什么原因造成的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 18:58:39
负荷突然降到零 调速汽门关闭 各保护未动作 这是什么原因造成的呢?

负荷到零,调速气门关闭,肯定是调速系统的保护出了问题,尽管没有保护动作信号,但是控制调门开关的脉冲油压肯定被泄压了,具体泄压的原因有:一,电超速动作或者误动。二,人为误操作。三。发电机出口开关误动,没发动作信号。