11层住宅暖气管道压力多大?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 22:56:01
我家在9层,分水器的进水口温度还是可以的,出水口的温度很低,而且有的散热片根本不热。我怀疑是压力不够。热交换器安装在地下室,显示压力是0.3兆帕,9层以上的压力是不是变小了?另外,

9层居民楼 单层高度3m 高度是9*3=27m
如果换热器是3kg的压力的话 对应的静水压力是30m 你的高度实际在25m左右,
从换热器到你住的楼上的散热片的过程中 二次供水要克服沿程阻力损失以及局部阻力损失,所以3kg的压力很是不够,
可能出现的原因
1、换热器堵了
2、循环泵选的偏小
3、这种情况不太可能发生,就不说了
不管哪种原因,如果你是采用暖气片采暖的话,都建议你一个周左右 拧开暖气片上的放气阀 排一下气体,对采暖有好处
给物业打电话.......或者给供货厂家打电话
ps刚才跟同事讨论了一下,你这个问题,我有点想当然了,没有弄清你所说的换热器压力表显示3kg 是哪个压力表,按照我们常规计算,像您这种工况,系统定压我们一般定0.3-0.35mpa,也就是二次回水压力基本在0.3-0.35mpa 系统供压在0.45以上

3公斤压力可以达到30米高度,9楼,一层三米算,也就是27米了,0.3兆帕这个压力确实不大,可以找物业,暖气温度达不到可以拒绝交暖气费用。

按照国家标准,对管道压力的合格要求是:
普通铸铁散热器系统:
试验压力0.6MPa,稳压10min,无渗漏,压降不超过0.05MPa。
PPR管道:
测试压力0.8MPa,测试时间60min,无渗漏,压降不超过0.05MPa。

至于供热时的热水压力,没有要求,只是要求室内温度,这一要求因地区和年代不同而不同,没有统一规定,由各地政府制定(例如:北京市的标准是温度大约等于18℃)。
作为供热方,通过测量锅炉的回水温度,来间接测试室内温度。

从楼主给出的0.3MPa的压力来看,个人感觉应该没问题。
管道内的压力和楼层关系不大,应该是差不多的。

楼主要是感觉自己家里的室内温度达不到当地标准,可以拨打当地的供热热线(或者是城府投诉热线),进行投诉。也可以直接找供热公司。
一般情况下,室内温度偏低的原因是回水不畅。

如果您说的0.3兆帕指的是系统上的地下室那个热交换器的压力,那就有点小了