电机在在指定频率负载运行过程中,会突然加速,只至报警停止工作,显示代码为过压 怎么解决?

同意一楼,觉得是电能反馈,导致电压升高~~
看下你什么控制的变频器,是不是给的信号有问题,如果变频器给的速度小于电机,就成了发电机,就会电能反馈回去。还有电机时候有楼上说的失速或者突然负载减轻。

可能是负载突然减轻造成的。也可能是速度给定值突然增大(可能性较小,因为这样会报过流而非过压)。
不过你的描述可能不完整,比如该电机是否为同步运转的从机?有无和该台电机或者变频器对应的其它负载等。

因为电机失速,电机成为发电机,造成变频器报故障,检查电机失速的原因,可能与你的参数设置有关

把“第一加速时间”延长点。不要这么快启动,延长下时间。试下。 (.....)