郭老师你好,我想请教个问题,BZZJ9-10电流互感器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/13 17:19:21
1S1,1S2,1S3,1S4,2S1,2S2的接线方式是怎样的,接线的作用是什么?有几种接线方式,各起什么作用,希望郭老师忙中抽闲给予解答。谢谢了!
还有就是我们公司的KYN28使用2年了,没维护过,现在总跳闸,什么原因可能导致的?

如果用在KYN28中置柜上,估计是LZZBJ9-10型的电流互感器;电流互感器的作用就是将高压的大电流按比例变成低压的小电流,供保护装置、测量装置(如电流表)、计量装置(电能表)等使用;

一般这种电流互感器有二个独立的绕组,就是二个独立的回路,相当于二个互感器一次串联在了一起,二次还是独立的;1S1和1S2是一个绕组,2S1和2S2是另一个绕组;按常规接线,第一个绕组多是互感器的电流从1S1流出,经过用电器后,再从1S2流回到电流互感器,形成一个回路;第二个绕组多是互感器的电流从2S1流出,经过用电器后,再从2S2流回到电流互感器,形成另一个回路;

跳闸的原因比较复杂,由于没有到现场,也不能完全确定;但如果常跳闸,说明没有什么事还能再送电,说明不是事故,是开关柜本身的问题,问题可能出在保护定值、保护装置、二次回路或断路器的操作机构四个方面中,可以在当地找一个明白的专业人员,进行一下现场测试,找出具体的问题所在。

来自:求助得到的回答

这2个线圈都是什么类型的?保护还是测量?
你第一组线圈有4个抽头,我想可能是代表3种变比,1,2是一组或1,3一组或1,4一组连接。根据实际应用需要多大变比的就按此接线。

我所接触的ct都是分保护测量的,TPY,0.2或0.2s的,什么样的线圈决定二次侧接什么设备